1321/45
Ét er, hvad producenterne gerne vil bilde os ind måske ikke altid passer heelt.

Noget andet er, at alle vores systemer jo langtfra er ens. Hvordan skaber man sig et overblik over flowsituationen i ens system?

Mit aktuelle problem er, at et midicase ikke er superegnet til et stort vandklingssetup. Jeg får svært ved at sætte en GPU køler ind i loopet, uden at øve vold på slangerne.

Alternativet er jo at indsætte nogle 90 grader studser, men dette skulle efter sigende nærmest dræbe flowet (som jeg er meget glad for ;) ) Min pumpe er ret stærk, og jg spekulerer på, om mit system kan "klare" et par 90 grader studse, eller hvad?



]Runner[
 
Overclocker
Tilføjet:
11-11-2004 02:45:13
Svar/Indlæg:
100/1
Den nemmeste måde at få svarene, er at sætte systemet op :)

Jeg vil dog lige sige at:

Med den Maze4 GPU i et "lille" kabinet vil jeg tro den eneste mulighed at bruge 90 grader studser. Hvilket jeg ikke tror vil give dig flowproblemer med så kraftig en pumpe.

Men jeg tror din radiator nok er for lille(jeg har en magen til:)).

Det skal lige siges at det er mit intryk på din beskrivelse.



GORK
 
Elitebruger
Tilføjet:
11-11-2004 07:53:23
Svar/Indlæg:
676/43
Jeg har en del 90 graders vinkler, ingen ydelsestab her ift da jeg ikke havde!



NoNameNoFame
 
Superbruger
Tilføjet:
11-11-2004 09:48:45
Svar/Indlæg:
156/19
Jeg mener lige som andre at den debat om flow er stærkt overdrevet, det vand skal sgu nok komme rundt i sådan et "lille" system. Og om det går lidt langsomere end før tvivler jeg meget på kan mærkes "måles".
Min erfaringer fortæller mig ihvertfald at flow ikke har den betydning som nogle folk vil gøre det til.



KAK1000
 
Elitebruger
Tilføjet:
11-11-2004 10:03:19
Svar/Indlæg:
248/37
Jeg tænker lige, kan man ikke bare lave en slags 90 graders kobber bøjning, som bare går i en blød bue, istedet for at smide sådan en hård vinkel ind??



Tomgun
 
Elitebruger
Tilføjet:
11-11-2004 10:11:34
Svar/Indlæg:
3346/81
#0 - Jeg har samme erfaringer som #2 - ingen ydelsestab selvom jeg har plastret mit system til i 90° bøjninger. Før var det kun bløde buer.

Temps er de samme, og det er vel det der tæller.

Tomgun



Illisher
 
Elitebruger
Tilføjet:
11-11-2004 11:36:47
Svar/Indlæg:
2664/97
4# Jo det ka du sagtens, det gør jo ingen forskel ;)





Raskolnikov
 
Elitebruger
Tilføjet:
11-11-2004 17:48:49
Svar/Indlæg:
1321/45
#1

Der er lige dumpet en ekstra radiator ind ad døren ;)

#2

Hvilken pumpe bruger du?

#3 + 5

Tak for inputtet!

Jeg må op med mulvarpen og købe nogle 90 grader vinkler ;)



MadsBundgas
 
Overclocker
Tilføjet:
11-11-2004 17:59:01
Svar/Indlæg:
55/19
Hvor kan man købe nogen 90 graders bøjninger henne, og hvad gør et 'power kit' på asetek's antarctica waterchill?



Raskolnikov
 
Elitebruger
Tilføjet:
11-11-2004 22:01:34
Svar/Indlæg:
1321/45